Regülatör Sıcaklık Sınır Altı Hatası

Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ersahca tarafından 12 Aralık 2017 başlatılmıştır.

  1. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Selam dostlar,

    Kit Mimgas, regulator Aldesa. Forumda bazi arkadaslar biliyor, regulator birkac aylik, yeni sayilir.

    Simdi sorun şöyle: Soguklar baslayali boyle bir hata aliyorum.

    [​IMG]

    Bazen ilk gecislerde kerkinme gibi bir sey yapiyordu, yine bilen bilir oncelerde kotu bir bogulma vardi ve bu bogulmayi falan duzelttigimden bu bana cok sorun gelmiyor, bu hatayi siliyoruz, sonra baska zaman yine var, ben cok da onemsemiyorum ve bunu regulator tam isinamiyor olabilir diye dusunuyordum.
    neyse, yazilimin kilavuzuna bakayim dedim bugun, sicaklik sensorunun kablosunu kontrol et veya sensoru degistir diyor kendileri.

    Simdi gecis ayarlarim; 1600 devir, 60 derece, gecikme 6, zorunlu gecis 90. Digerleri zaten ayni. Alttaki gorsel ornek, bakilabilir.

    [​IMG]

    Var mi fikri olan? Ne edek? Degistirek mi? Sorsak belki garantiden degisir mi, ustadan dolayi pek umitvar degilim. :rolleyes: @x-calibur, biz map sensoru diyorduk da sicaklik sensoru mu cort acaba. :D
     
    x-calibur bunu beğendi.
  2. x-calibur

    x-calibur Super Moderator

    Katılım:
    7 Haziran 2015
    Mesajlar:
    3.331
    Beğenilen Mesajları:
    3.064
    Herşey olabilir hocam, geçenlerde bu sensör kablosundan dolayı sıkıntı yaşayıp kabloyu düzeltince sorunu geçen arkadaş olmuştu. Bu lpg de neresinden ne arıza verir belli değil ha :)
     
    powerkırk3 bunu beğendi.
  3. maycicek

    maycicek UZMAN

    Katılım:
    22 Nisan 2013
    Mesajlar:
    2.607
    Beğenilen Mesajları:
    864
    Akşam motor tamamen soğuyunca veya sabah bilgisayarı bağlayıp ana ekrandaki regülatör sıcaklığına bakın.

    Değer hava sıcaklığına eşit veya yakın ise sensor çalışıyor demektir.
     
    RomanoyaAyarVerenAdam bunu beğendi.
  4. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Nazik popolu diyecem ayip olmasin. :rolleyes:
    Her baktigimda dikkatimi cekiyordu zaten, kablolari sey gibi baglamislar,

    [​IMG]

    ondan da supheliyim yani, sicaklarda herhalde dogal olarak boyle bir sey yoktu. Bu regulatorun ilk kışı, belki baglantidan da olabilir.
    Ustad, şoyleki; fanimdan ornek vereyim: fan 92de aciyor, o an 79, 80 derece civarini okuyorum yazilimda. Bunu da lpgnin soguklugu falan diye dusunuyordum.

    Bu dediginize de arada bakiyordum, tam hatırlayamıyorum da, cok bir fark yoktu sanki.
    • Dereceler yakinsa hata onemsiz deyip dikkate almiyor muyuz? Dedigim gibi soguklardan sonra basladi.
    • Gecis dedigim gibi 60 derece; sanki daha erken bir gecis var gibi, bu sensordeki biz sikintiyla alakali olup erken geciyor olabilir mi? Bu nedenle de bu hatayi aliyor olabilir miyiz?
    • Dereceler normal deyip hatayi goz onune almayalim dersek; yalniz bu hatayi, bu kerkinme dedigim seyden sonra veriyor saniyorum.
    • Şu da var, map basinci 0.400 kusurle 0.600 arasi gidip geliyor. Mesela calismadan baglaninca 0.400 kusur, fotoda var. Sicak motorda 0.600 kusurler. Bu lpg map sensoru arizali olabilir mi ve tum bunlarin sorumlusu o olabilir mi? :rolleyes:
    Yine de bir sabah baglayip bakarim derece olayina, kiyaslarim ortamla. :rolleyes:
     
  5. RomanoyaAyarVerenAdam

    RomanoyaAyarVerenAdam LPG-C03a-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    4 Kasım 2015
    Mesajlar:
    916
    Beğenilen Mesajları:
    670
    regülatör sıcaklığı çok düşük ölçülüp tekrar benzine mi geçmek istiyor acaba.
    bir çok kitte - 15 /20 derece sıcaklıkta otomatik benzine geçme özelliği /ayarı var.
     
  6. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Valla bizim yazilimda oyle bir zamazingo yok.
     
  7. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    [​IMG]
    [​IMG]

    Az onceden. Dijital derece dogru. Var mi fikri olan?
    @elkmuh , @Cliosymbol , @powerkırk3
    Yasiyonuz mu be :p
     
    Cliosymbol ve powerkırk3 bunu beğendi.
  8. powerkırk3

    powerkırk3 UZMAN

    Katılım:
    17 Kasım 2011
    Mesajlar:
    2.191
    Beğenilen Mesajları:
    2.311
    Hayattayız da ... resimleri iş yerindeki pc den göremiyorum ama regülatör hava yapmış olmasın.
     
  9. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Yeni yeni seyler cikarma basima :eek::eek:
     
  10. alusta

    alusta LPG-C03b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    28 Ağustos 2017
    Mesajlar:
    143
    Beğenilen Mesajları:
    93
    Sıcaklık sensörlerini söküp taktın mı? Sensörler sökülünce bu değerler ne oluyor?
    Regülatör yeterli sıcaklığa ulaşıyor mu? Haricen elinle kontrol edebilirsin. Regülatöre sıcak su gelişinde bir hata olabilir.
    Termometre 20,7 gösteriyor. Gaz sensörü -gölgede olduğu için- doğru sayılır. Regülatör sensörü biraz eksik gibi. Fakat bu eksiklik önemli değil, ayar ile giderilebilir. Sensörlerden başka bir sebep aranmalı diye düşünüyorum.
    Resimler silik olduğu için bakmak yorucu oluyor, bazı değerler okunamıyor. En azından ışık durumuna dikkat etsen faydalı olur.
    Selamlar.
     
  11. Cliosymbol

    Cliosymbol LPG-C01a-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    21 Ocak 2017
    Mesajlar:
    1.005
    Beğenilen Mesajları:
    1.131
    Degerler arası farklar fazla. Benim arasında en fazla 1 bazen 2 derece fark oluyor.
     
  12. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Valla bilmiyorum var bir seyler. o_O
     
  13. maycicek

    maycicek UZMAN

    Katılım:
    22 Nisan 2013
    Mesajlar:
    2.607
    Beğenilen Mesajları:
    864
    Termostat açık kalıyor ve motor suyu soğuyor olabilir.

    Termostat en son ne zaman değişti araçta?
     
  14. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Arac lada oldugundan -bu seneden itibaren, usta tavsiyesi ile-
    yazin bos-termostatsiz idi. Sikintisiz kullanildi.

    Ekim gibi isitmayinca termostatlandi. ;)

    Termostatta bir sikinti yok. Sorun olarak bence unutabiliriz.
    Yine ayni aractan arkadasimda var, suyu isitamiyor, rampa asagi salinca 70'lere iniyor, kaloriferi isitamiyor. Benim aracta 90 altina inmez. Dediginiz olsa inmesi gerekir.
    Sikinti yine bence kitte olmali. :rolleyes:o_O
     
    powerkırk3 bunu beğendi.
  15. maycicek

    maycicek UZMAN

    Katılım:
    22 Nisan 2013
    Mesajlar:
    2.607
    Beğenilen Mesajları:
    864
    Evet mekanik olarak arıza yok anlaşılan.

    Bu durumda ilk şüpheli sıcaklık sensoru :)
     
  16. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Dikkatimi ceken bir diger sey de, isikta falan durunca, her zaman yapmiyor, lpgde stop ettirmemek icin gaz veriyor kendi kendine, 2 bin devre cikiyor atiyorum. Benzine alinca yapmiyor. Dedigim gibi her zaman da yapmiyor.
    Bu da sensorle ilgili olabilir mi?
    Gideyim bari takan yerle konusayim sensorle alakali firsat bulunca.
     
  17. maycicek

    maycicek UZMAN

    Katılım:
    22 Nisan 2013
    Mesajlar:
    2.607
    Beğenilen Mesajları:
    864
    Sıcaklığa gore gaz ayarında düzeltme yapıyordur muhtemelen.

    Sensor hatalı ölçünce (belirli zamanlarda) ayar bozuluyormuş.
     
  18. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Sanirim en azindan test icin baska sensor takacagiz anlasilan. :rolleyes: tesekkurler.
     
  19. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Lpgkablo'da mevcut mu acaba goremedim de bu sensoru bilginiz var mi? Aldesa regulator icin; @Destek ??
     
  20. ersahca

    ersahca LPG-C02b-pro Kullanıcısı

    Katılım:
    20 Aralık 2016
    Mesajlar:
    1.113
    Beğenilen Mesajları:
    761
    Ya da baska marka takabilir miyiz? :rolleyes:
     

Sayfayı Paylaş